Главная » Бытовая техника » Прокладка электрических кабелей: способы, правила, советы

Прокладка электрических кабелей: способы, правила, советы

Как производится прокладка электрических кабелей, рекомендуем почитать второй раздел ПУЭ 6. «Устаревшую» версию. Положения, перечисленные документом, носят рекомендательный характер. Выполняющие требования к прокладке электрических кабелей наверняка избегнут нарушений. Сведения изложены в пределах одного документа, осталось прочитать. Посмотрим, как выполняется прокладка силовых электрических кабелей.

Прокладка электрических кабелей: способы, правила, советы

Осмотрите сначала конец ПУЭ 6, развеивая сомнения.Бесконечный список согласования убедит читателей: пред очи предстал реальный документ, видавший руки многих строителей, чиновников. Способны появиться новые требования, но позднее. ПУЭ 6 электрические линии классифицирует:

  1. Первая часть рассматривает виды электропроводки, выбор, типовые условия: помещения, улица, чердак.
  2. Линии напряжением ниже 35 кВт (отдельно до/после 1 кВ).
  3. Линии напряжением ниже 220 кВ (включая кабели до 35 кВ).
  4. Воздушные кабельные линии (до/выше 1 кВ).

Первой обговаривает ПУЭ 6 (раздел 2) область применения. Указанные ниже требования должны выполняться для кабелей сечением фазных жил до 16 квадратных миллиметров. К сожалению, опущено, меди или алюминий брать. Делаем вывод: годится всегда, пока не будет доказано обратное. Рассмотрим сначала классификацию электропроводки:

  • По характеру залегания:
    1. Открытая. Бывает стационарной, переносной, передвижной. Прокладывается на открытом воздухе вдоль поверхностей конструкций, меж опорами. Попутно применяются изоляторы, ролики, трубы, коробы, рукава, плинтусы, столбы.
    2. Закрытая. Прокладывается внутри стен: скрыта штукатуркой, штробами, внутри бетона (стены, пол, потолок) монолитом, с использованием полостей.
  • Наружная электропроводка прокладывается по внешним стенам. Длина в подвешенном состоянии не более 100 метров (четыре пролета 25 метров каждый). Прочее касается воздушных линий, подземных трасс.

Допускается прокладка электрического кабеля в полу ванной комнаты. Другой вопрос касается предусматриваемых мер защиты (заземленная сетка). Дело ограничивается мелочами.

Прокладка электрических кабелей: способы, правила, советы

Принцип передачи электроэнергии

Среди общих требований указывается недопустимость прокладки рядом цепей напряжений до/выше 42 вольт за редким исключением (см. п. 2.1.16). Актуально сегодняшней действительности, когда хотелось без ограничений ванную комнату осветить постоянными 12 вольтами. Благо адаптер на DIN-рейку продается за 800 рублей. Оказывается, запрещено объединять одной веткой. Сделайте разводку дома от 12 вольт. Безопасно, допускает применение минимального сечения проводки.

ПУЭ 6 тут дает ответ: применяйте несгораемые разделительные перегородки меж проводами. Гораздо более любопытным покажется требование совместного следования фазного, нулевого (обратного) проводов (запрещается использовать соседние трубы). Жителям деревни следует знать: кабель не прокладывается в сгораемых полостях, нишах деревянных стен. Используют керамические валики-изоляторы (расстояние до плоскости свыше 10 мм, либо подкладывая несгораемый материал).

При открытой прокладке расстояние от пола не менее 2,5 метров. Полагаем, в частных домах сельчанами требование не выдерживается. Только для помещений с повышенной опасностью. Не обязаны снижать вольтаж, умещая в верхний лимит 42 вольта, электрический кабель для внутренней прокладки размещая на высоте от двух метров. Но возможно сделать. Вспомните адаптер 12 вольт, ставят в распределительном щите. Целям освещения совершенно точно хватит снабдить деревенский домик. Что касается розеток, следует использовать защищенную прокладку (кабель-каналы). При степени защиты короба IP20 и выше высота не нормируется. Соединения допускаются в виде:

Прокладка электрических кабелей: способы, правила, советы

Проведение кабелей в доме

Кстати, голые скрутки запрещены даже для цепей заземления. Изоляция стыков не хуже линейных участков. Далее идут очевидные требования: отсутствие натяжений, доступность узлов, соединений (сервисным специалистам). Под облицовку должен укладываться защищенный от сгорания кабель: забыли многие монтажники. Ютуб сколько угодно сюжетов выдаст: облицовка ПВХ-панелей скрывает традиционный ПВС на несколько жил. Упомянутая часть ПУЭ бездействует, сам процесс монтажа не становится менее опасным. Выводы понятны: делаем для себя (чтобы гарантированно ничего не случилось).

Таким образом, прокладка электрического кабеля в деревянном доме обращается тонким искусством. Полезен алюминиевый гофр. Понятно, пластиковый годится не всегда из соображений отсутствия несгораемости. Утешьтесь: алюминиевый гофр легко заземлить, безусловно улучшая электромагнитную обстановку дома, упростит замену проводки, спасет против возгорания. Как прочие металлические части строения, рукава, трубы, каналы кабелей зануляются. Способны послужить экраном. Подробнее нормативы прокладки электрического кабеля читайте в табл. 2.1.3 ПУЭ 6, по особенностям укладки в различных климатических условиях (жара, сырость) много правил прописано разделом 2.1.

Повышенное внимание уделяется местам пересечения с трубопроводами. Прокладка электрического кабеля ведется, оставляя зазор минимум 5 см. Если в трубопроводе вода горячая, либо нечто воспламеняющееся (читай, газ), дистанция возрастает вдвое. Причем в каждую сторону перекрестка должна обеспечиваться защита на 25 см против механических повреждений. На параллельной магистрали из трубопровода, кабеля расстояние берется 10 или 40 см минимум в зависимости от содержимого (газ, керосин, горячая вода, пар).

Прокладка электрических кабелей: способы, правила, советы

Наружная проводка здания

Наконец, в диковинку окажется цветовая маркировка кабеля электрического для наружной прокладки от подстанции:

  1. Желтый – фаза А.
  2. Зеленый – фаза В.
  3. Красный – фаза С.
  4. Голубой – нулевой рабочий провод.
  5. С полосами желтого и зеленого цвета – нулевой защитный провод.
  6. Резервная шина маркируется поперечными полосами к основным.

Расцветка расходится с кабелями ПВС (немного), не предназначенными тянуть трехфазные линии. Прокладка электрического кабеля в земле на даче осуществляется другими типами. Маркировка труб идет согласно ГОСТ Р МЭК 61386.24, примеры кабелей подскажет ГОСТ 16442. Последний документ укажет, какой марки кабель электрический для прокладки в земле непригоден. Тонкости монтажа указаны ПУЭ 6, начиная п. 2.3.83. Говорится, кабельная линия лежит к поверхности не ближе 0,7 метров. Снизу выполняется подсыпка (песок, щебень), сверху прикрывается слегка грунтом, избавленным от различного рода мусора.

Согласно ПУЭ 6 кабель делится на две категории размером сечения жил:

  • В пределах 6 квадратных миллиметров по меди, 10 по алюминию выбирается из таблиц 1.3.4 и 1.3.5 непосредственно. Как для длительного режима работы.
  • В противном случае, когда толщина жилы выше, нужно умножать табличный ток на поправочный коэффициент 0,875 / √ ТПВ. Где ТПВ – относительная длительность активности оборудования в рабочем цикле. Проще говоря, меньше работает оборудование за отрезок времени, тоньше брать жилу.

Обратите внимание, указанные таблицей цифры широко цитируются литературой без указания источника. ПУЭ 6 говорит: максимальный длительный ток жилы определен типом кабеля (количество проводников в изоляции), способом закладки, обсуждаемым выше. Сгруппировав данные, читатели без проблем выберут электрический кабель для прокладки по воздуху, под землей. Приятно, что параметры градируются согласно типу изоляции, вольтажу. Недостает объема назвать сведения исчерпывающими, часть которых нынешним законодательством из официального обращения изъята.

Стало сложно найти требования на сечение нулевого проводника кабеля трехфазной сети. ПУЭ 6 прямо говорит: должно составлять не менее 50% фазного, иногда увеличивается до 100%. Полезными покажутся поправочные коэффициенты выбора предельного тока в зависимости от температуры окружающей среды. Увидите, в зависимости от условий сечение кабеля допустимо уменьшить, либо, наоборот, придется увеличить. Поправочные коэффициенты вводятся для типа почвы. Важно желающим правильно проложить трассу.

Читателям понравится таблица 2.1.1, указывающая наименьшие сечения жил по меди, алюминию. При стационарной прокладке кабеля на роликах внутри помещения значение составляет не менее 1 квадратного миллиметра меди. Ток может достигать 17 А (шнуры ПВС с изоляцией ПВХ), примерно 3,7 кВт мощности. Хотелось светодиодные лампы подключить более тонким сечением — нельзя. Допускаем, ПУЭ 6 вышел задолго до появления домашних вариантов источников в наших краях. Наверняка инженерам придется мерки пересмотреть, внести поправки на род лампочек.

Широко обсуждается допустимый ток кабельных блоков в зависимости от структуры. Процесс прокладки описан разделом 2.3 (ныне убран). Говорится, под кабельный блок годятся трубы чугунные, бетонные, асбоцементные. Расчет количества каналов, структуризация ведется согласно п. 1.3.20, причем 15% (не менее 1 штуки) отводится под резерв (на случай необходимости прокладки дополнительной линии).

Глубина залегания кабельных блоков выбирается согласно п. 2.3.84. В большинстве случаев составляет 0,7 — 1 метра. Имеются допущения снижения дистанции до полуметра на длине участка не более 5 метров. Позволит правильно проложить каналы, которые должны иметь уклон 0,2% по направлению к колодцам (глубина растет). При прокладке учитываем: минимальное расстояние меж линиями определено вольтажом, растет с повышением.

Замалчивается определение кабельных блоков, поэтому у читателей, наверное, вырос вопрос размером с гору. Между тем конструкции сформированы каналами различного рода, соединяющими колодцы. Благодаря структуре, подземная прокладка электрического кабеля ведется без привлечения строительной техники. Главное, нет надобности вскрывать дорогостоящие покрытия. Бьемся об заклад, под Пьяцца применяется нечто вроде кабельных каналов.

Схожая технология помогает укладке кабеля под руслом реки. Специальный агрегат сверлит в земле дугообразный тоннель, выходящий на противоположный берег. Внутрь укладывается кабель. При необходимости стенки, разумеется, армируются. Дает возможность в будущем свободно ремонтировать участок трассы, менять определенные жилы (добавлять, замещать, убирать). Понятно, подводные виды прокладки кабелей недоступны большинству частников, знать нужно на случай, если понадобится пройти сложный участок.

Напоминаем, указанный ПУЭ 6 «устарел». По-прежнему допустимо руководствоваться, проводя работы. Аналогично прокладка электрического кабеля в квартире выполняется согласно документам, отмеченных доверием профессионалов.

О admin

Оставить комментарий

x

Check Also

Замена подшипника в стиральной машине Аристон

Как поменять подшипник в стиральной машине Ariston Замена подшипников в любой стиральной машине, в том числе и Аристон – довольно ...

Стиральные машины HOTPOINT

Стиральная машина HOTPOINT/ARISTON RSM 601 W Стиральная машина HOTPOINT/ARISTON VMSL 501 B Стиральная машина HOTPOINT/ARISTON VMSF 6013 B Стиральная машина ...

Стиральные машины Zanussi — страна производитель и история

Многим поколениям европейцев и американцев известна фирма Zanussi как производитель недорогой и качественной техники, в том числе и стиральных автоматических ...

ТЭН для стиральной машины

ТЭН ИТА прямой/универсальныйАртикул: 46054Мощность: 1700 Вт.Длина нагревательного элемента L=170 мм. Универсальный ТЭН 1900 Вт для стиральных машин LG 46117 Прямой ...

Как снять подшипник с барабана стиральной машины? Ремонт стиральных машин, запчасти

Как снять подшипник с барабана стиральной машины? Ремонт стиральных машин, запчасти Человек, не разбирающийся в достаточной мере в принципах работы ...

Как выбрать дрель: характеристики, мощность, цикл работы, советы

Выбрать дрель несложно. Русская промышленность создаёт конкуренцию на рынке продаж этого инструмента. Ключевые особенности и характеристики электрической дрели Рассказываем про ...

Как поменять сливной шланг в стиральной машине

Замена сливного шланга в стиральной машине своими руками Замена сливного шланга стиральной машины может быть необходима в нескольких случаях. Допустим, ...

Замена насоса посудомоечной машины

Как заменить сливной и циркуляционный насос в посудомоечной машине Когда речь идет о замене насоса в посудомоечной машине Bosch, Ariston, ...

Стиральные машины ATLANT — Фирменный интернет-магазин ATLANT в Украине

Cтирка зачастую утомительный и долгий процесс, который не приносит никакой радости хозяйке, поэтому стиральная машина просто необходима в любом доме. ...

Расход воды посудомоечной машины — потребление ресурсов

Для ориентировочного определения расхода воды посудомоечной машины среднего класса с загрузкой на 9-14 комплектов ориентируются на объёмы водорасхода в 9-14 ...

Почистить резинку в стиральной машине автомат

Почистить резинку в стиральной машине автомат. Чем и как? +Видео Где, как не в стиральной машине благоприятное место для развития ...

Датчик температуры – энциклопедия

Датчик температуры – устройство, позволяющее оценить значение параметра и при необходимости передать информацию дальше по цепи управления. Сегодня отдельные тестеры ...

Маленькие узкие посудомоечные машины под раковину: обзор, установка

Для небольшой малогабаритной квартиры маленькие посудомоечные машины под раковину являются отличной альтернативной их громоздким полноразмерным конкурентам. Встраиваемый аппарат с уменьшенными ...

Можно ли посудомоечную машину установить под варочной панелью (плитой), Идеи для ремонта

Можно ли посудомоечную машину установить под варочной панелью (плитой) ПММ можно установить под варочной панелью (плитой) 13 февраля 2012 Пенафол ...

Индукция магнитного поля: характеристики, линии и законы

Индукция магнитного поля – величина, определяемая параметрами среды, показывающая величину силы, с которой при поднесении объекта поле действует на стрелку ...

Как сделать порошок для посудомойки своими руками: в 10 раз дешевле магазинного! Копилочка полезных советов

Как сделать порошок для посудомойки своими руками: в 10 раз дешевле магазинного! Не так давно наша редакция делилась с тобой ...

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика