Аварийное состояние этажного щита

Аварийное состояние подъездного щитка. Разбираем и устраняем причины

Аварийное состояние этажного щита

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В этой статье я хочу разобрать ряд причин, которые привели подъездный щит в аварийное состояние.

Если у Вас такой же щит, то после прочтения статьи рекомендую Вам незамедлительно проверить его на наличие подобных ошибок и устранить их, пока не поздно.

Итак, три недели назад я менял старый однофазный индукционный счетчик СО-И449 (1986 г.) на электронный двухтарифный СОЭ-55 (2014 г.). Счетчик был установлен в этом подъездном щите.

Аварийное состояние этажного щита

Схему такого щита я описывал в статье про этажный щит на 3 квартиры. В моем случае щит аналогичный, только скомпонован не на 3 квартиры, а на 4.

Аварийное состояние этажного щита

Аварийное состояние этажного щита

О самой замене счетчика я рассказывать не буду, на эту тему почитайте следующие статьи:

Аварийное состояние этажного щита

Дело в том, что этот подъездный щит находится в аварийном состоянии. Скажу честно, что во время работы мне самому было страшно там находиться.

А теперь по-порядку.

Жилой дом имеет систему заземления TN-C, т.е. нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в один проводник PEN, начиная от трансформаторной подстанции и заканчивая потребителем.

Первое, что бросилось в глаза, это общая нулевая колодка.

Аварийное состояние этажного щита

К ней подключен магистральный PEN проводник и нули всех четырех квартир. От плохого контакта и большой нагрузки происходил их нагрев. В итоге мы видим оголенные спекшиеся нулевые проводники всех четырех квартир.

Аварийное состояние этажного щита

Дальше я обратил внимание на фазный проводник, который был подключен к пакетному выключателю той квартиры, где я менял счетчик. Провод, клемма и корпус пакетного выключателя были оплавлены. Причина та же — плохой контакт и повышенная нагрузка.

Аварийное состояние этажного щита

Этот фазный провод подключается к клеммной колодке фазы «В», куда подключен магистральный провод фазы «В». На всем протяжении он был оплавлен, кое-где даже отсутствовала изоляция.

Аварийное состояние этажного щита

Но самое страшное было то, что он касался головки винта клеммной колодки фазы «А», т.е. другой (неодноименной) фазы. Учитывая, что его изоляция была оплавлена, а местами ее просто не было, это значит, что в любой момент могло произойти короткое замыкание. Вот этого я и боялся больше всего.

На фото ниже показано место касания. При обнаружении данного факта я сразу же аккуратненько отодвинул в сторону этот провод, тем самым устранив прикосновение.

Аварийное состояние этажного щита

Нулевые колодки квартир имеют также признаки нагрева. Причем в 4-ой квартире (эта та самая квартира, в которой я менял счетчик) на одной клемме подключено сразу 3 провода: вводной ноль со счетчика и два отходящих в квартиру. А это, кстати, не допустимо по ГОСТу 25034-85 «Контактные винтовые зажимы».

Аварийное состояние этажного щита

Хозяйка этой квартиры мне рассказала, что однажды у нее «пропал свет». Она вызвала электриков, которые быстро устранили неисправность. Насколько я понял, пропал контакт именно в нулевой клемме, где были подключены отходящие нули в ее квартиру. По фотографии видно, что клемма грелась. Видимо винт настолько прикипел к прижимной пластине. что электрики не смогли его открутить, поэтому эти два провода подключили с нулем, который приходил со счетчика — вот и получилось, что в настоящее время на одной клемме подключены сразу 3 провода: вводной ноль со счетчика и два отходящих в квартиру.

Аварийное состояние этажного щита

Несколько слов про групповые автоматы. Всего в квартиру идет 2 группы, т.е. задействовано два автомата с номинальным током 25 (А) с характеристикой С. Один автомат — резервный, хотя зачем-то он включен. И так для каждой квартиры.

Аварийное состояние этажного щита

У соседней квартиры ситуация с состоянием проводов аналогичная (нагревы, оплавление изоляции). У остальных двух квартир на площадке такого замечено не было, но узнав позже, что в них вообще никто не проживает — это разъяснило ситуацию.

Разберем ошибки, которые привели электропроводку этажного щита в аварийное состояние.

1. Увеличение мощностей (нагрузок) в квартирах

С каждым годом мощности (нагрузки) наших квартир увеличиваются, благодаря приобретению современных электрических приборов, обладающих не малыми мощностями (посудомоечные машины, СВЧ-печи, кондиционеры, электрические чайники и плиты, электронагреватели, стиральные машины и т.п.). Обвинять здесь некого, ведь каждый из нас пытается создать у себя дома уют и комфорт, приобретая современную технику.

Благо, согласно Федерального закона №261 «Об энергосбережении», нас принудили сменить лампы накаливания на энергосберегающие лампы, тем самым немного уменьшив общую квартирную нагрузку.

Но при этом не стоит забывать о том, что потребности граждан 20-30 лет назад и в настоящее время несколько отличаются. А ведь проекты электропроводок жилых домов рассчитывались по условиям тех времен.

2. Сечение вводных проводов

Если учесть то, что в квартиру уходит две группы алюминиевых проводов сечением 4 кв.мм, то групповые автоматы с номиналом 25 (А) для них выбраны, в принципе, правильно, хотя я уменьшил бы их до 20 (А). Согласно таблицы выбора сечений жил проводов и кабелей, длительный допустимый ток алюминиевых проводов сечением 4 кв.мм составляет 27 (А).

Аварийное состояние этажного щита

Но вводные провода, которые проложены от магистрального стояка до групповых автоматов 25 (А) выполнены алюминиевыми проводами с таким же сечением 4 кв.мм, что является ошибкой.

Предположим, что первая группа будет нагружена на 14 (А), а вторая — на 16 (А). С современными электрическими приборами это легко осуществимо. Получается, что по вводным проводам будет протекать суммарный ток 30 (А). А по таблице, приведенной выше, длительный допустимый ток проводов такого сечения составляет 27 (А), естественно, что провода начнут греться, изоляция плавиться и т.д.

Получается, что ошибка проектировщиков — это не правильный выбор сечения вводных проводов. Они должны выдерживать суммарный ток обоих групп, а у нас получилось, что они имеют одинаковое сечение.

Бесспорно, нужно незамедлительно устранять все неисправности в щите. Варианта здесь два.

Первый — это позвонить в энергосети, объяснить ситуацию с щитом и вызвать электриков для устранения неисправностей. Они должны заменить оплавленные провода от магистрали до пакетного выключателя, а дальше их граница обслуживания на этом заканчивается и за дополнительный объем работ им придется заплатить.

Второй вариант — это сразу же обратиться к специалистам, которые сделают все качественно, а главное — правильно.

Вот мои предложения по щиту, которые были подробно объяснены хозяйке квартиры и ее соседям.

1. Замена вводного пакетного выключателя на вводной автомат

В любом случае нужно избавиться от пакетного выключателя, а вместо него установить современный (модульный) вводной автомат (однополюсный или двухполюсный), номинальный ток которого нужно обязательно согласовать с энергоснабжающей организацией, чтобы соблюдалась селективность его срабатывания по отношению к вводным аппаратам защиты, установленных в ВРУ-0,4 (кВ).

По своему опыту скажу, что вводной автомат будет иметь номинальный ток 32 (А) или 40 (А).

Производителя автоматов выбирайте по своим финансовым возможностям: можно установить дорогостоящие от АВВ или Schneider Electric, а можно обойтись и недорогими марками типа IEK, EKF или TDM.

2. Замена групповых автоматов

В настоящее время установлены групповые автоматы типа АЕ-1031 (однополюсные). Они, так сказать, уже морально устарели, но дело даже не в этом. Они очень не надежные, при их прогрузке (как прогрузить автоматический выключатель) большое количество не проходит проверку, особенно по тепловой защите.

Поэтому рекомендую их заменить на более современные модульные (однополюсные). Номинал групповых автоматов лучше выбрать на 20 (А) с характеристикой «С» (об этом я уже говорил выше по тексту статьи).

Аварийное состояние этажного щита

Вводной и групповые автоматы устанавливаются на стандартную DIN-рейку, которая крепится к корпусу этажного щита на место старых автоматов. Почитайте статью о том, как правильно подключать автоматические выключатели, а также про соединительную шину «Гребенку».

3. Избавиться от алюминиевых проводов

В настоящее время алюминиевые провода сечением до 16 кв.мм запрещены к использованию в жилом секторе (ПУЭ, п.7.1.34), поэтому монтаж нужно вести только медными проводами (скачать ПУЭ-7 издания).

Аварийное состояние этажного щита

Вводные провода от клемм магистрали до групповых автоматов можно выполнить медным проводом ПВ-1 4 кв.мм или 6 кв.мм. Можно использовать и другие разрешенные марки проводов

Аварийное состояние этажного щита

Аварийное состояние этажного щита

4. Замена квартирной нулевой колодки

Старую нулевую колодку нужно заменить на нулевую изолированную шину под DIN-рейку (ШНИ), например, вот такую.

Аварийное состояние этажного щита

Если первые четыре пункта обязательны к исполнению, то данный пункт больше является рекомендательным. Я предложил хозяйке, как минимум провести визуальное обследование электропроводки квартиры (общее состояние, нагревы, качество соединений проводов и т.п.), начиная от групповых автоматов в этажном щитке и заканчивая розетками, выключателями, распределительными коробками. Также не плохо было бы измерить сопротивление изоляции групповых линий, которые выполнены из старых алюминиевых проводов.

6. Схема подключения этажного щита

Вот новая схема подключения в этажном щите для одной квартиры — минимум вложений, все просто и надежно.

Аварийное состояние этажного щита

Получится примерно так.

Аварийное состояние этажного щита

В представленную выше схему желательно установить вводное и групповые УЗО (для чего нужно УЗО).

Аварийное состояние этажного щита

P.S. Обо всем сказанном выше было объяснено хозяйке квартиры и ее соседям. К сожалению, так мне никто и не перезвонил. Несколько дней назад я случайно проходил мимо этого щита и никаких изменений там не увидел…

108 комментариев к записи “Аварийное состояние подъездного щитка. Разбираем и устраняем причины”

У нас пока гром не грянет, мужик не перекреститься. Это очень плохо, что мы так халатно относимся к собственной безопасности. У родственников этажный щит в подобном состоянии, покажу им этот пост-как руководство к действию.

Спасибо за статью, думаю для многих она актуальна.

А какого же тогда сечения магистральные фазные провода и сечение магистрального PEN? И какого они должны быть сечения?

Предложенная нулевая шинка — дрянь Винты нифига не держат провод, выворачиваются, при протяжке срывают резьбу.

Уж лучше старые добрые ч0рные советского типа, или современные вагообразные, на ДИН-рейку.

спасибо за труды .ждем новых статей

Жора, здесь не только «гром не грянет». Многие считают, что рекомендации строителей, монтажников и прочих специалистов носят характер «развести на деньги». Спасибо хитроруким «специалистам». Одна дама, которой я извращалась в подборе ламп и светильников для зимнего сада (эстетика светильников, необходимая световая волна для фотосинтеза и красивая цветопередача, влагозащита, дорогой потолок и прочие прелести), кричала мне, что я ей одним светильником пытаюсь заменить шесть люстр. Это были долгие бои, объект я заканчивала с четырнадцатой бригадой мастеров. Теперь мы лучшие друзья. Но когда человеку начинаешь говорить о безопасности и экономии, то часто слышишь, что я пытаюсь на них заработать. Я говорю, что не пытаюсь, зарабатываю, но им это должно быть выгодно.

Противоречивая статья)) И про шинку, и про однополюсник на вводе, и про ПВ-1, который опухнешь гнуть в ограниченном пространстве…

Мсье Серж, можно и однополюсный вводной автомат, можно и двухполюсный (читайте ПУЭ) — в чем проблема? И про шинку я написал, как пример. Вы же можете использовать любую шинку, хоть обычную медную шину с болтовым соединением. Гибкости в щите особой не требуется, поэтому я выбрал ПВ-1. Вы можете выбрать многожильный ПВ-3 (по современному ПуГВ), естественно, применяя наконечники. Ниже по тексту статьи, я указал ссылку на таблицу по выбору кабелей и проводов, где указаны рекомендуемые марки.

К огромному сожалению в абсолютном большинстве домов постройки до 2000 года можно без труда найти щитки в аналогичном состоянии. Когда предстоит что-то делать в таком щитке — работаешь как сапер на минном поле. На счет применения шинки — я обычно при возможности зажимаю не одну жилу под винт, а загибаю жилу вдвое, тогда провод не вращается под винтом и контакт получается надежным.

Это ещё что… Мой знакомый пошёл менять счётчик заказчику и когда открыл дверцу этажного щита, то щит буквально стал на него вываливаться из специальной ниши в стене. Знакомый стал его держать, чтоб он не выпал окончательно, при этом с ужасом ждал, что сейчас «хлопнет». Потом достал одной рукой мобильный телефон и стал звонить в управляющую компанию (электрик из УК был знаком ему, поэтому номер телефона был). И через 20 мин. электрики приехали и закрепили щит. А знакомый всё это время его держал. Вот такие дела.

У меня в доме газовые плиты, выделенная мощность на квартиру 3 кВт. Вводной автомат заставят поставить на 25 А, т.к. пакетник обычно стоит на 25 А. Только никому и дела нет до таких щитов. Вот люди у нас (при замене проводки в квартире) и ставят вводные автоматы и по 40 А при 16 кв. мм. алюминиевом фазном проводе. И не думают, что могут быть соседями по фазе у 3-4 квартир. Да ещё зануление делают в таких щитах. Включается ли в капитальный ремонт дома замена фазных проводников на медь при вводе в дом и по стоякам, а также установка новых автоматических выключателей и системы заземления TN-C-S в таких щитах? При это выделенная мощность на квартиры останется прежней (ведь навряд ли протянут вводной кабель в подъезд большего сечения)? Кто-нибудь сталкивался с капитальной заменой проводки в старых домах и может даст мне свой ответ на мои вопросы? Заранее спасибо.

Давно уж хотел тут написать…Хотел автора подловить на чем то..-не получается-все грамотно.с точки зрения коллеги-ВЫ Коллега!-уверен у ВАС много единомышленников)очень хочется отдельную тему-»Заморочки электриков», т.е. те ситуации с которыми сталкиваешься по работе и не находишь объяснения в теории

Да, Дмитрий, у Вас на фотке щиток еще «по-божески». Хотя и не позавидуешь, Вам. Приходилось в таких щитах копаться(именно копаться и ни как иначе), что сравниваешь свою профессию с профессией минера.Одно не правильное движение и ……………! Как микро хирург со скальпелем, так и ты со своим инструментом в том щите.Аж в пот пробивает.В одном так,помню, лет сто,наверное, никто не заглядывал.Паутина,засохшие мухи и тараканы, которым ничего ни почем, бегают фиг поймаешь.Жуть.

А про сечение проводов. И в домах новой постройке встречается абсурд. Вводной в щиток заведен ПВ-1 на 6кв.мм., перемычки между автоматами тем же проводом, а отводящий на эл.плиту ВВГ 3х10кв.мм.

Александр полностью согласен этот щит еще сказка

А может конкурс устроить? — «Лучший» щиток года

А давайте, поделимся лучшими творениями монтеров ЖКХ)))))))))

И как вас там током не дёрнуло?

У нас тоже были щиты в плачевном состоянии, благо в декабре 2010-го там поголовно меняли всю электрику.

Дом типа II-68-01, год постройки

1975-ый, 16 этажей, 1 подъезд.

Тоже считаю, что щиток на фото — очень даже ничего. У нас во всем городе почти все щиты намного-намного ужаснее, порой просто лезть не хочется (электрики из ЖКХ знают). Идешь менять счетчик как на войну — впору молитву читать. Однако, что делать? Денег не выделяют, потому как их якобы нет. Даже коварные пакетники не хотят заменить на дешевые автоматы. Я тут предложил энергетику хотя бы нули от пакетников отбросить, чтобы не взрывались. Автоматы после счетчиков жильцы менять, как правило, тоже не собираются — так и висят те по сорок лет, их даже не всегда выключить получается, какая тут уж защита. По этому поводу жильцам говорю: ну вы же унитаз не забываете менять, почему же про безопасность не подумать — кто соглашается, а кто и посылает.

А вообще, нужно и щиты обязательно перебирать и стояки менять, поскольку не выдерживают провода нагрузки. В ВРУ на половине предохранителей жуки висят, так теперь постоянно выбивают автоматы, которые энергосбытовая повесила рядом с общедомовыми счетчиками. И еще напасть: отопительный сезон кончился, горячую воду отключили — в магазинах стали раскупать водонагрватели. Пока держимся, но, чувствую, скоро начнется.

«А давайте, поделимся лучшими творениями монтеров ЖКХ)))))))))» — Юрий, в основном творения в щитках принадлежат самим жильцам — они за многие года своими пассатижами столько скруток накрутили и проводов накинули, что порой, пока все нахер не повыкусываешь, и не разберешься(((((((

На комментарий от 01.05.2014 в 22:15

Олег, у нас капиталили дом, кажется лет 45 ему, протянули полностью новые медные кабели, и по стоякам, и от ВРУ по подвалу ко всем подъездам, заменили пакетники на вводные двухполюсные автоматы (иек) на 32А, заменили внутрищитовую проводку. Точно сечение стоячного кабеля не помню, но что все по уму — это факт. Ответвление на стояках сделано через прокалыывающие зажимы — красота! Но, в обход требования ПУЭ, оставили систему четырехпроводной (TN-C). Интересовался: почему? Говорят, и так денег угрохали много. Правда, такой капитальный электроремонт стал возможен лишь благодаря старшей по дому — ее все начальство города боится. Вот если ей рассказать про TN-C-S и что это обязаны были сделать, то, уверен, она добьется, чтобы ей кинули пятый провод и вбили в газон заземление. Жаль, но таких нужных людей в стране мало.

Здравствуйте. В принципе все правильно и наглядно. Один вопрос. Как отнесутся контролеры из энергоснабжающей организации к появлению коммутационного аппарата (автомата) с открытыми контактами до счетчика? Может быть общий вводной АВ нужно ставить в бокс и пломбировать?

О admin

Оставить комментарий

x

Check Also

Как восстановить (заменить, обновить) просроченные водительские права? Народный СоветникЪ

Как восстановить (заменить, обновить) просроченные водительские права? Вопрос «Как заменить просроченные водительские права?» волнует многих владельцев автомобилей, которые вот-вот перешагнут ...

Клеммники WAGO: технические характеристики, серии, виды

По первым трем цифрам в маркировке клеммников можно узнать, к какой серии они относятся. Они различаются между собой не только ...

Кабель КММ

Кабель микрофонный КММ предназначен для подключения микрофонов и монтажа микрофонных линий, а также в качестве цепей питания. Выпускается по ТУ ...

УК ЖКХ Приволжского р-на

По статистике, половина всех пожаров происходит в жилом секторе. Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа ...

УЗО: Что это такое и зачем надо?

Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без. Консультирую и обследую ремонты или другие объекты. УРА! Данный ...

Билет 22 по электробезопасности

Какое минимальное расстояние до земных насаждений допускается от изолированных проводов воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ? Расстояние от изолированных проводов ...

Электродвигатель, схемы подключения, схемы защиты

Схема подключения электродвигателя, управляемого с двух мест мало чем отличается от стандартной схемы подключения двигателя, управляемого одним постом: Из схемы ...

Наконечники НШВИ, ТМЛ, Гильзы

Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без. Консультирую и обследую ремонты или другие объекты. …мне тут ...

Соединение проводов пайкой

Услуги электрика в Ярославле. Безопасно. Аккуратно. Надёжно. В предыдущей статье я рассказал о технологии соединения проводов при помощи опрессовки. Неплохой ...

Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей

Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей В промышленности наибольшее распространение получили асинхронные двигатели трехфазного тока. Рассмотрим устройство и принцип действия ...

Как подключить телевизор Samsung к интернету по Wi-Fi

Как подключить телевизор Samsung к интернету по Wi-Fi Last Update date : 2018.02.16 Как подключить телевизор Samsung к интернету по ...

ПОЛОЖЕНИЕ об электротехнической лаборатории (ЭТЛ)

Настоящее положение об ЭТЛ и методики проведения измерений и испытаний в электроустановках напряжением до и выше 1000 В разработаны в ...

Соединение звездой и треугольником обмоток, Заметки электрика

Соединение звездой и треугольником обмоток электродвигателя Здравствуйте, уважаемые гости и посетители сайта «Заметки электрика». В прошлой статье я рассказал Вам ...

Способы регулирования скорости асинхронного двигателя

Способы регулирования скорости асинхронного двигателя Почти все станки в качестве электропривода оснащаются асинхронными двигателями. У них простая конструкция и не ...

Электрическое оборудование электростанций и сетей — Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации