Здравствуйте, дорогие посетители и читатели сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам про испытание кабельных линий. А именно, как правильно и в полном объеме испытать силовые кабели напряжением до и выше 1000 (В).

В данной статье мы рассмотрим испытания кабельных линий напряжением до и выше 1000 (В).

По верхней границе ограничимся напряжением до 10 (кВ) включительно, т.к. это самый распространенный класс напряжения, который применяется на большинстве наших предприятий и производств.

Для этого нам понадобятся, уже давно нами полюбившиеся, книги ПУЭ и ПТЭЭП.

Испытание кабельных линий — это очень серьезный вопрос, к которому необходимо подойти очень ответственно. В процессе эксплуатации или во время электромонтажа в кабельных линиях могут возникнуть следующие повреждения:

  • обрыв жилы
  • короткое замыкание жил между собой и на землю (старение изоляции, коррозия металлической оболочки)
  • утечка масла (это относится к маслонаполненным кабелям)
  • механические (в основном для кабелей, проложенных в земле)
  • прочее

Во время испытаний выявляются слабые места изоляции кабеля. Еще не редко наблюдаются дефекты и ошибки монтажа концевых и соединительных муфт.

Чтобы заблаговременно выявить все вышеперечисленные повреждения, необходимо проводить испытания силовых кабелей в соответствии с нормативными техническими документами ПУЭ и ПТЭЭП. Весь перечень испытаний кабельных линий перечислен в Главе 1.8, п. 1.8.40 издательства ПУЭ и в приложении 3, п.6 правил ПТЭЭП.

Вновь вводимое и находящееся в эксплуатации электрооборудование, а в нашем случае, силовые кабельные линии, должно подвергаться нижеперечисленным испытаниям.

Испытания кабельных линий необходимо проводить в нормальных погодных условиях.

Кабельные силовые линии иностранного производства испытываются по инструкциям и указаниям заводов-производителей.

Величины снятых замеров при испытании кабельных линий должны сравниваться с величинами предыдущих испытаний, включая заводские испытания.

После проведения испытаний силовых кабельных линий результаты испытаний оформляются протоколом установленной формы.

Кабельные линии до 1000 (В) испытываются согласно следующих пунктов: 1, 2 и 4.

Кабельные линии от 1-10 (кВ) испытываются согласно следующих пунктов: 1, 2, 3 и 4.

Пункт 1. Целостность жил и фазировка кабельных линий

Самым первым шагом при испытании кабельных линий является проверка на целостность жил, а также фазировка кабеля.

Об этом более подробно Вы можете прочитать в статье — фазировка кабеля.

После проведения фазировки кабеля и проверки его целостности необходимо провести измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий.

Измерение сопротивления изоляции кабельных линий требуется проводить мегаомметром напряжением 2500 (В) в течение 1 минуты.

В качестве мегомметра я использую прибор MIC-2500 от фирмы Sonel. С помощью этого прибора можно замерить сопротивление изоляции кабельных линий, а также произвести замер степени старения и увлажненности изоляции.

Испытание кабельных линий, Заметки электрика

Но к этому прибору мы еще вернемся в следующих статьях. И я расскажу как им пользоваться.

Кабельные линии до 1000 (В) должны иметь величину сопротивления изоляции не менее 0,5 (МОм).

Кабельные линии выше 1000 (В) нормы по сопротивлению изоляции не имеют, но значение должно быть (рекомендация) в пределах 10 (МОм) и выше.

Уважаемые, читатели моего блога, напомню Вам, что измерение сопротивления изоляции кабеля необходимо проводить только после проверки отсутствия напряжения на кабеле. Отсутствие напряжение в электроустановке проверяется с помощью средств защиты.

В данном случае мы применяем указатели высокого напряжения или указатели низкого напряжения, в зависимости от класса напряжения нашей электроустановки.

На время подключения мегаомметра жилы кабельной линии должны быть заземлены. После проведения замера необходимо снять остаточный заряд с кабеля путем заземления его жил.

И еще, в электроустановках напряжением выше 1000 (В), проводить электрические измерения сопротивления изоляции кабельной линии с помощью мегаомметра необходимо в диэлектрических перчатках.

Как правильно произвести измерение сопротивления изоляции кабельных линий, читайте в моей следующей статье — измерение сопротивления изоляции кабеля. В этой статье представлены наглядные схемы и подробная методика проведения замера.

Пункт 3. Испытание кабельных линий повышенным напряжением

Следующим шагом испытания кабельных линий является испытание кабелей повышенным напряжением выпрямленного тока. Все кабели выше 1000 (В) подвергаются этому испытанию.

Для более наглядного примера, все данные по испытательному напряжению, марки кабелей и длительности испытаний я привел в таблицу.

Испытание кабельных линий, Заметки электрика

Уважаемые, читатели, для Вас я специально приготовил статью с подробнейшим описанием проведения испытания кабеля повышенным напряжением.

Для информации: все вышесказанное не относится к испытанию силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена — для них определены свои нормы испытаний. Вот подробная статья о нормах испытаний кабелей из сшитого полиэтилена (СПЭ).

Пункт 4. Измерение токораспределения по одножильным кабелям

Измерение распределения токов проводится соответственно на одножильных кабельных линиях.

Неравномерность распределения токов по кабельным линиям должна составлять не более 10%, особенно если это может привести к перегрузке отдельных фаз.

В завершении статьи на тему испытание кабельных линий хотелось бы добавить, что при проведении всех вышеперечисленных электрических испытаний и измерений соблюдайте требования электробезопасности.

P.S. Подписывайтесь на новые статьи, задавайте свои вопросы в комментариях или мне на личную почту. А на последок смешное видео Семена Слепакова о разговоре мужа с женой (смотреть внимательно и до конца).

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Продукция для промышленности: перчатки КЩС (кислотно-щелочные), перчатки нефтемаслостойкие (НМС), диэлектрический ковер защищает от напряжения свыше 1000 В, – АО «Армавирский завод резиновых изделий»

Материал: натуральный латекс Длина: не менее 280 мм Толщина: 0,3-0,7 мм Нормативный документ: ТУ 2514-092-00149498-2011 Упаковка: 240 пар в гофроящике ...

Несчастный случай на производстве: всегда ли он является страховым?

Несчастный случай на производстве: всегда ли он является страховым? «Кадровик. Трудовое право для кадровика», 2010, N 1 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ...

Требования к электропроводке, Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика». Сегодня я хочу Вас познакомить с очень серьезной и занимательной статьей под названием требования ...

Сайт обо всем

Схема проходных выключателей, Советы электрика

Приветствую всех читателей моего сайта! В очередной статье я расскажу по многочисленным просьбам как управлять освещением с двух, трех, четырех, ...

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Заметки электрика

ПОТ Р М-016-2001 отменяют! Вводятся новые Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки ...

Все про двухтарифный счетчик электроэнергии день-ночь: выгоден ли ночной тариф в Украине и как установить двухзонный счетчик

[Личный опыт] Двухтарифный счетчик электроэнергии: как установить, сколько стоит и выгодно ли это? Двухтарифный счетчик электроэнергии и переход на ночной ...

Выбор проводов и способа прокладки

R296680917972 U176057769671 B287513383716 E251880142237 При протекании тока по кабелю существуют потери энергии. Эти потери выражаются в виде нагрева самих проводов ...

Уличный светодиодный прожектор СДО-3-200, Заметки электрика

Уличный светодиодный прожектор СДО-3-200 от ASD. Устройство, характеристики и подключение Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика». Не так ...

Примеры расчетов релейной защиты — Индукционные реле тока

Примеры расчетов релейной защиты — Индукционные реле тока Ниже рассмотрена методика расчета на трех конкретных примерах. Пример 1. Защита распределительной ...

Автомат перед счетчиком, Заметки электрика

Можно ли перед счетчиком устанавливать автомат или пакетный выключатель? Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». Сегодня разберем один ...

Что такое УЗО в электрике Устройство, характеристики принцип работы

Что такое УЗО в электрике? Устройство, характеристики, принцип работы В данной статье, мы подробно поговорим о том: Что такое УЗО ...

Контроль изоляции постоянного тока, Заметки электрика

Схемы контроля изоляции сети постоянного тока 220 (В) Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». В сегодняшней статье я ...

Термисторная (позисторная) защита электродвигателей

Зашита асинхронных электродвигателей от перегрева традиционно реализуется на основе, тепловой токовой защиты. В подавляющем большинстве двигателей, находящихся в эксплуатации, используется ...

Установка электросчетчика, Заметки электрика

Добрый день, дорогие гости и постоянные читатели сайта «Заметки электрика». Сегодня я Вам расскажу как правильно произвести установку и монтаж ...

Гарантия в строительстве

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ В ДОГОВОРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА Юридические аспекты договора Нормы действующего законодательства определяют ответственность за качество работ, гарантию качества ...

Устройство защиты по току РС80-МР — Реле максимального тока РС80М — Устройства релейной защиты и автоматики — Продукция — РЗА Системз в России

Назначение Защита и автоматика линий 6-10 кВ. Функции защиты и автоматики две ступени максимальной токовой защиты (МТЗ); две ступени токовой ...

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика