Главная » Электрика » Перенапряжения в электрических сетях

Перенапряжения в электрических сетях

Перенапряжения в электрических сетяхПеренапряжение — это напряжение, превышающее амплитуду наибольшего рабочего напряжения (Uном) на изоляции элементов электрической сети. В зависимости от места приложения различаются перенапряжения фазные, междуфазные, внутриобмоточные и междуконтактные. Последние возникают при приложении напряжения между разомкнутыми контактами одноименных фаз коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей).

Различают следующие характеристики перенапряжений:

максимальное значение Umax или кратность K = Umax/Uном;

широту охвата элементов сети.

Эти характеристики подвержены статистическому разбросу, так как зависят от множества факторов.

При технико-экономическом обосновании мер защиты от перенапряжений и выборе изоляции необходимо учитывать и статистические характеристики ущерба (математическое ожидание и дисперсию) вследствие простоя и внеочередного ремонта оборудования энергосистемы, а также вследствие порчи оборудования, брака продукции, нарушения технологического процесса у потребителей электроэнергии.

Основные виды перенапряжений в сетях высокого напряжения приведены на рисунке 1.

Перенапряжения в электрических сетях

Рис. 1. Основные виды перенапряжений в сетях высокого напряжения

Внутренние перенапряжения вызываются колебаниями электромагнитной энергии, запасенной в элементах электрической цепи или поступающей в нее от генераторов. В зависимости от условий возникновения и возможной длительности воздействия на изоляцию различают стационарные, квазистационарные и коммутационные перенапряжения.

Коммутационные перенапряжения — возникают при внезапных изменениях в схеме или параметров сети (плановые и аварийные переключения линий, трансформаторов и т.д.), а также в результате замыканий на землю и между фазами. При включении элементов электрической сети (проводов линии или обмоток трансформаторов и реакторов) или отключении (разрыв электропередачи) возникают колебательные переходные процессы, которые могут привести к возникновению значительных перенапряжений. При возникновении короны потери оказывают демпфирующее действие на первые максимумы этих перенапряжений.

Отключение емкостных токов электрических цепей может сопровождаться повторными зажиганиями дуги в выключателе и многократными переходными процессами и перенапряжениями, а отключение малых индуктивных токов холостого хода трансформаторов — принудительным обрывом дуги в выключателе и колебательным переходом энергии магнитного поля трансформатора в энергию электрического поля его параллельных емкостей. При дуговых замыканиях на землю в сети с изолированной нейтралью также наблюдаются многократные зажигания дуги и возникновение соответствующих дуговых перенапряжений.

Перенапряжения в электрических сетях

Главной причиной возникновения квазистационарных перенапряжений является емкостный эффект, обусловленный, например, односторонне питаемой от генераторов линией передач.

Несимметричные режимы линий возникающие, например, при замыкании одной фазы на землю, обрыве провода, отказе одной или двух фаз выключателя, могут привести к дополнительному повышению напряжения основной частоты или явиться причиной перенапряжений на какой-нибудь высшей гармонической — кратной частоте э.д.с. генератора.

Источником высших или низших гармонических и соответствующих феррорезонансных перенапряжений, может явиться также какой — либо элемент системы с нелинейными характеристиками, например, трансформатор с насыщенным магнитопроводом. При наличии источника механической энергии, периодически изменяющего параметр цепи (индуктивность генератора) в такт с частотой собственных колебаний электрической цепи, может возникнуть параметрический резонанс.

В некоторых случаях необходимо учитывать также возможность возникновения внутренних перенапряжений повышенной кратности при наложении нескольких коммутаций или других неблагоприятных факторов.

Для ограничения коммутационных перенапряжений в сетях 330-750 кВ, где стоимость изоляции оказывается особенно существенной, применяют мощные вентильные разрядники или реакторы. В сетях более низких классов напряжения для ограничения внутренних перенапряжений разрядники не применяются, а характеристики грозозащитных разрядников выбирают так, чтобы они не срабатывали при внутренних перенапряжениях.

Перенапряжения в электрических сетях

Грозовые перенапряжения относятся к внешним перенапряжениям и возникают при воздействии внешних э.д.с. Наибольшие грозовые перенапряжения возникают при прямом ударе молнии в линию и подстанцию. Вследствие электромагнитной индукции близкий удар молнии создает индуктированное перенапряжение, которое обычно приводит к дополнительному увеличению напряжения на изоляции. Дойдя до подстанции или электрической машины, распространяющиеся от места поражения электромагнитные волны, могут вызвать опасные перенапряжения на их изоляции.

Для обеспечения надежной работы сети необходимо осуществить ее эффективную и экономичную грозозащиту. Защита от прямых ударов молнии осуществляется с помощью высоких вертикальных стержневых молниеотводов и грозозащитных тросов над проводами ВЛ свыше 110 кВ.

Защита от волн, приходящих с линии, осуществляется вентильными и трубчатыми разрядниками на подстанциях усиленной грозозащитой подходов к подстанциям линий всех классов напряжений. Необходимо обеспечивать особо надежную грозозащиту вращающихся машин с помощью специальных разрядников, конденсаторов, реакторов, кабельных вставок и усиленной грозозащитой подхода воздушной линии.

Применение заземления нейтрали сети через дугогасящую катушку, АПВ и резервирования линий, тщательная профилактика изоляции, разрядников и заземления значительно повышают надежность работы линий.

Необходимо отметить, что электрическая прочность изоляции уменьшается при увеличении длительности воздействия напряжения. В связи с этим одинаковые по амплитуде внутренние и внешние перенапряжения представляют неодинаковую опасность для изоляции. Таким образом, уровень изоляции нельзя характеризовать одной величиной выдерживаемого напряжения.

Выбор необходимого уровня изоляции , т.е. выбор испытательных напряжений, так называемая координация изоляции , невозможен без тщательного анализа возникающих в системе перенапряжений.

Проблема координации изоляции является одной из главных проблем. Такое положение связано с тем, что использование того или иного номинального напряжения определяется, в конечном счете, соотношением между затратами на изоляцию и на токопроводящие элементы в системе.

Проблема координации изоляции включает в себя как основную задачу — установление уровней изоляции системы . Координация изоляции должна основываться на заданных амплитудах и формах волн воздействующих перенапряжений.

В настоящее время координация изоляции в системе до 220 кВ проводится по атмосферным перенапряжениям, а свыше 220 кВ координация должна проводится с учетом внутренних перенапряжений.

Сущность координации изоляции по атмосферным перенапряжениям заключается в координации (согласовании) импульсных характеристик изоляции с характеристиками вентильных разрядников, как основного аппарата по ограничению атмосферных перенапряжений. В соответствии с исследованиями принята стандартная волна испытательного напряжения.

Перенапряжения в электрических сетях

При координации по внутренним перенапряжениям, в силу большего многообразия форм развития внутренних перенапряжений, нельзя ориентироваться на применение одного защитного устройства. Необходимая, краткость должна обеспечиваться схемой сети: шунтирующих реакторов, применением выключателей без повторных зажиганий, применением специальных разрядников.

Для внутренних перенапряжений до последнего времени еще не была проведена нормализация волн для испытания изоляции. В настоящее время накоплен большой материал, и соответствующая нормализация испытательных волн будет вероятно проведена в ближайшем будущем.

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Испытание кабельных линий, Заметки электрика

Здравствуйте, дорогие посетители и читатели сайта «Заметки электрика». Сегодня я расскажу Вам про испытание кабельных линий. А именно, как правильно ...

Продукция для промышленности: перчатки КЩС (кислотно-щелочные), перчатки нефтемаслостойкие (НМС), диэлектрический ковер защищает от напряжения свыше 1000 В, – АО «Армавирский завод резиновых изделий»

Материал: натуральный латекс Длина: не менее 280 мм Толщина: 0,3-0,7 мм Нормативный документ: ТУ 2514-092-00149498-2011 Упаковка: 240 пар в гофроящике ...

Несчастный случай на производстве: всегда ли он является страховым?

Несчастный случай на производстве: всегда ли он является страховым? «Кадровик. Трудовое право для кадровика», 2010, N 1 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ...

Требования к электропроводке, Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика». Сегодня я хочу Вас познакомить с очень серьезной и занимательной статьей под названием требования ...

Сайт обо всем

Схема проходных выключателей, Советы электрика

Приветствую всех читателей моего сайта! В очередной статье я расскажу по многочисленным просьбам как управлять освещением с двух, трех, четырех, ...

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Заметки электрика

ПОТ Р М-016-2001 отменяют! Вводятся новые Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки ...

Все про двухтарифный счетчик электроэнергии день-ночь: выгоден ли ночной тариф в Украине и как установить двухзонный счетчик

[Личный опыт] Двухтарифный счетчик электроэнергии: как установить, сколько стоит и выгодно ли это? Двухтарифный счетчик электроэнергии и переход на ночной ...

Выбор проводов и способа прокладки

R296680917972 U176057769671 B287513383716 E251880142237 При протекании тока по кабелю существуют потери энергии. Эти потери выражаются в виде нагрева самих проводов ...

Уличный светодиодный прожектор СДО-3-200, Заметки электрика

Уличный светодиодный прожектор СДО-3-200 от ASD. Устройство, характеристики и подключение Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика». Не так ...

Примеры расчетов релейной защиты — Индукционные реле тока

Примеры расчетов релейной защиты — Индукционные реле тока Ниже рассмотрена методика расчета на трех конкретных примерах. Пример 1. Защита распределительной ...

Автомат перед счетчиком, Заметки электрика

Можно ли перед счетчиком устанавливать автомат или пакетный выключатель? Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». Сегодня разберем один ...

Что такое УЗО в электрике Устройство, характеристики принцип работы

Что такое УЗО в электрике? Устройство, характеристики, принцип работы В данной статье, мы подробно поговорим о том: Что такое УЗО ...

Контроль изоляции постоянного тока, Заметки электрика

Схемы контроля изоляции сети постоянного тока 220 (В) Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». В сегодняшней статье я ...

Термисторная (позисторная) защита электродвигателей

Зашита асинхронных электродвигателей от перегрева традиционно реализуется на основе, тепловой токовой защиты. В подавляющем большинстве двигателей, находящихся в эксплуатации, используется ...

Установка электросчетчика, Заметки электрика

Добрый день, дорогие гости и постоянные читатели сайта «Заметки электрика». Сегодня я Вам расскажу как правильно произвести установку и монтаж ...

Гарантия в строительстве

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ В ДОГОВОРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА Юридические аспекты договора Нормы действующего законодательства определяют ответственность за качество работ, гарантию качества ...

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика