Главная » Электрика » Тепловое реле, Заметки электрика

Тепловое реле, Заметки электрика

Тепловое реле LR2 D1314. Назначение, устройство, схема подключения

Тепловое реле, Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта «Заметки электрика».

В этой статье я расскажу Вам про назначение, устройство, схему подключения теплового реле на примере LR2 D1314 от фирмы «Schneider Electric». Тепловой компонент рассматриваемого реле имеет номинальный ток 10 (А), а токовый диапазон уставок его составляет от 7 до 10 (А). Об остальных технических характеристиках поговорим чуть позже. А теперь давайте перейдем к определению и назначению теплового реле.

Как Вы уже знаете, тепловое реле, или другими словами реле перегрузки, устанавливается в схемах магнитного пускателя, как нереверсивного типа, так и реверсивного.

Более подробно об этом Вы можете ознакомиться здесь:

Тепловое реле — это электрический коммутационный аппарат, который предназначен для защиты трехфазных двигателей от токовой перегрузки недопустимой продолжительностью (например, при заклинивании ротора или механической его перегрузки), а также от обрыва любой из фаз питающего напряжения (по функции аналогично реле контроля фаз).

Вот список самых распространённых (известных) серий тепловых реле: ТРП, ТРН, РТТ, РТИ (аналог LR2 D13), РТЛ.

О каждой серии тепловых реле я постараюсь написать отдельную статью, подписывайтесь на рассылку новостей сайта «Заметки электрика».

Прошу заметить, что тепловое реле не защищает электродвигатель от коротких замыканий по причине того, что оно срабатывает с выдержкой времени, т.е. не мгновенно — это отчетливо можно увидеть по графику (кривой) срабатывания теплового реле. Для защиты двигателя от короткого замыкания в силовую цепь перед магнитным пускателем устанавливаются автоматические выключатели или предохранители.

Технические характеристики теплового реле LR2 D1314

Вот его внешний вид:

Тепловое реле, Заметки электрика

Тепловое реле, Заметки электрика

Тепловое реле, Заметки электрика

Я уже говорил выше, что тепловое реле LR2 D1314 имеет конструктивное исполнение один в один, как у теплового реле РТИ.

Ниже я приведу основные технические характеристики, рассматриваемого в данной статье, теплового реле LR2 D1314 от компании «Schneider Electric»:

  • номинальный ток теплового компонента — 10 (А)

Кривая срабатывания теплового реле с классом отключения 20 — показывает среднее время срабатывания реле в зависимости от кратности тока уставки:

Тепловое реле, Заметки электрика

Тепловое реле, Заметки электрика

Согласно ГОСТ 30011.4.1-96 (п.4.7.3, таблица 2) время срабатывания теплового реле (класс 20) при кратности тока уставки реле 7,2 составляет 6 — 20 секунд.

Рассмотрим устройство передней панели теплового реле LR2 D1314

Рассмотрим устройство передней панели.

Тепловое реле, Заметки электрика

На ней имеется кнопка-переключатель (синего цвета) режима повторного взвода (включения) реле:

На данный момент выставлен автоматический режим повторного взвода — синяя кнопка-переключатель утоплена. Это значит, что при срабатывании теплового реле схему питания двигателя можно беспрепятственно и повторно включить.

Тепловое реле, Заметки электрика

Чтобы переключиться на ручной режим, нужно открыть защитное стекло и повернуть синюю кнопку-переключатель влево — он выступит наружу. В ручном режиме после срабатывания теплового реле необходимо в ручную нажать синюю кнопку-переключатель, иначе нормально-замкнутый контакт NC (95-96) останется разомкнутым, тем самым не даст собрать схему питания и управления электродвигателя.

Тепловое реле, Заметки электрика

Также на передней панели теплового реле LR2 D1314 располагается красная кнопка «Тест» («Test»). С помощью нее имитируется работа внутренних механизмов реле и его вспомогательных контактов.

Тепловое реле, Заметки электрика

Кнопку «Test» я нажимаю с помощью небольшой отвертки.

Тепловое реле, Заметки электрика

У данного типа теплового реле имеется индикация срабатывания в виде желтого (оранжевого) флажка в окошке. Также по этому флажку можно ориентироваться о текущем состоянии вспомогательных контактов реле. Когда в окошке находится желтый флажок, то значит нормально-замкнутый контакт NC (95-96) находится в разомкнутом состоянии, а нормальный-разомкнутый контакт NO (97-98) — в замкнутом.

Тепловое реле, Заметки электрика

Ну вот мы плавно подобрались к красной кнопке «Стоп». Красная кнопка «Стоп» выполнена в виде выступающего «грибка» и нужна для принудительного размыкания нормально-замкнутого контакта NC (95-96). При этом катушка магнитного пускателя теряет питание и двигатель отключается от сети.

Тепловое реле, Заметки электрика

Еще на передней панели теплового реле LR2 D1314 имеется регулятор уставки, с помощью которого регулируется и настраивается уставка срабатывания теплового реле. В нашем случае ток уставки реле находится в пределах от 7 до 10 (А). Регулировка производится путем поворота регулятора до совмещения нужной уставки реле и риски-треугольника.

Тепловое реле, Заметки электрика

После всех настроек и регулировок защитная крышка теплового реле закрывается и пломбируется. Для этого на ней имеется специальное «ушко». Таким образом, доступ к регулировке уставок реле будет закрыт и никто из посторонних в процессе эксплуатации не сможет их изменить.

Тепловое реле, Заметки электрика

Представляю Вашему вниманию схему теплового реле LR2 D1314:

Тепловое реле, Заметки электрика

Входные силовые цепи (медные выводы) не маркируются и подключаются непосредственно к пускателю или контактору. Маркировка выходных главных (силовых) цепей теплового реле имеют маркировку: T1 (2), Т2 (4), Т3 (6) и к ним подключается электродвигатель.

Тепловое реле, Заметки электрика

У данного типа реле существует две пары вспомогательных контактов:

  • нормально-замкнутый NC (95-96)
  • нормально-разомкнутый NO (97-98)

Тепловое реле, Заметки электрика

Нормально-замкнутый контакт используется в схеме управления магнитным пускателем и подключается, например, перед кнопкой «Стоп». Нормально-разомкнутый контакт чаще всего используется в цепях сигнализации для вывода световой индикации на панель оператору или диспетчеру при срабатывании теплового реле.

Для примера я подключил тепловое реле на выводы T1 (2), Т2 (4), Т3 (6) магнитного пускателя ПМЛ-1100. Вот так это выглядит:

Тепловое реле, Заметки электрика

Тепловое реле, Заметки электрика

Крепится тепловое реле к пускателю с помощью силовых выводов и специального крючка, который плотно фиксирует корпус реле в неподвижном состоянии.

Тепловое реле, Заметки электрика

Тепловое реле, Заметки электрика

В зависимости от величины и типа пускателей или контакторов выводы («ножки») теплового реле регулируются путем изменения своего межосевого расстояния.

Тепловое реле, Заметки электрика

На корпусе есть «подсказка» с рекомендациями по выставлению «ножек» теплового реле в зависимости от типа пускателя или контактора.

Конструкция и внутреннее устройство теплового реле LR2 D1314

Ну чтож, заглянем внутрь реле.

Для этого открутим 3 крепежных винта.

Тепловое реле, Заметки электрика

Затем тонкой отверточкой очень аккуратно вскроем защелки по периметру корпуса. Почему аккуратненько — да потому что корпус выполнен из пластика, который очень хрупкий и можно с необычайной легкостью сломать крепежные защелки.

Тепловое реле, Заметки электрика

Тепловое реле, Заметки электрика

Снимаем верхнюю крышку реле.

Тепловое реле, Заметки электрика

На фотографии видны три биметаллические пластины, которые установлены в каждом полюсе (фазе).

Тепловое реле, Заметки электрика

Откручиваем винты выходных клемм и вытаскиваем из корпуса биметаллические пластины.

Тепловое реле, Заметки электрика

Тепловое реле, Заметки электрика

Тепловое реле, Заметки электрика

Затем снимаем спусковой механизм теплового реле.

Тепловое реле, Заметки электрика

Принцип работы системы рычагов спускового механизма.

Тепловое реле, Заметки электрика

Тепловое реле, Заметки электрика

Вот так выглядит тепловое реле LR2 D1314 без биметаллических пластин и спускового механизма.

Тепловое реле, Заметки электрика

Чтобы добраться до контактной системы теплового реле, нужно снять регулятор уставок и выкрутить винт.

Тепловое реле, Заметки электрика

На фотографии ниже изображены контакты теплового реле в режиме готовности.

Тепловое реле, Заметки электрика

А сейчас показаны контакты при срабатывании теплового реле:

Тепловое реле, Заметки электрика

Я уже упоминал в начале статьи, что при нажатии на кнопку «Стоп» принудительно размыкается нормально-замкнутый контакт NC (95-96), при этом нормально-разомкнутый контакт не изменяет своего положения. Вот подтверждение моих слов.

Тепловое реле, Заметки электрика

А вот фотография всех деталей теплового реле LR2 D1314.

Тепловое реле, Заметки электрика

Несколько слов о конструкции биметаллической пластины.

Биметаллическая пластина состоит из 2 пластин разных материалов, у которых коэффициент линейного теплового расширения значительно отличается друг от друга. Например:

  • сплав железа с никелем (инвар) со сталью
  • ниобий со сталью

Соединяются эти две пластины с помощью сварки или клепки.

Тепловое реле, Заметки электрика

Один конец биметаллической пластины закреплен (неподвижный), а другой — подвижный и соприкасается со спусковым механизмом теплового реле. Когда биметаллическая пластина нагревается от проходящего через нее тока, она начинает изгибаться в сторону материала, у которого коэффициент линейного теплового расширения меньше.

Тепловое реле, Заметки электрика

А теперь рассмотрим принцип работы теплового реле LR2 D1314.

В нормальном режиме работы электродвигателя через биметаллические пластины трех полюсов (трех фаз) протекает ток нагрузки электродвигателя — пластины нагреваются до определенной начальной температуры, которая не вызывает их изгиб. Предположим, что по некоторой причине ток нагрузки двигателя увеличился, соответственно, по биметаллическим пластинам будет протекать ток больше номинального, который и вызовет их подогрев (температура станет больше начальной). При этом подвижная часть биметаллических пластин начнет изгибаться и приведет в действие спусковой механизм теплового реле.

После срабатывания теплового реле нужно подождать определенное время, пока не остынут биметаллические пластины и не разогнутся в нормальное положение. Да и включать сразу же электродвигатель в сеть после срабатывания теплового реле совершенно нецелесообразно, ведь в первую очередь нужно определить причину и устранить ее.

P.S. Пожалуй на этом я закончу статью о тепловом реле LR2 D1314 от фирмы «Schneider Electric». В следующих статьях я расскажу Вам как правильно выбрать тепловое реле, а также покажу как его настроить и проверить на стенде. Если у Вас имеются вопросы по материалу статьи, то готов выслушать Вас — форма комментариев всегда открыта.

53 комментариев к записи “Тепловое реле LR2 D1314. Назначение, устройство, схема подключения”

Статья 5/5. Вся информация изложена детально, наглядно и доступным языком. Интересно было почитать)

Спасибо, в скором времени добавлю к ней видео — сегодня прогружал током 50 (А) снятые с этого теплового реле биметаллические пластины. Наглядно видно, как они изгибаются при нагреве.

А когда будет про УЗИП

Отличная статья,спасибо автору за труд!

Дима спасибо очень все доступно, и мы у тебя учимся.

Красота, вот с такими как раз и работаю…

Спасибо за статью.

чувствительность к асимметрии фаз — срабатывает при 30% от номинального тока по одной фазе, при условии, что по другим фазам протекает номинальный ток,а можно узнать как срабатывает? Для защиты двигателя от короткого замыкания в силовую цепь перед магнитным пускателем устанавливаются автоматические выключатели или предохранители-предохранители мне кажется не желательно ставить.

Оно подходит только к новым магнитным пускателям

отличная статья,но вот есть вопрос такой:я собираю схему подключения ТЭНов через контакторы с реле РТИ,отключение должно быть через реле времени ТЕМП(это одноканальный программируемый автомат)с замыкающим выходом.не могу понять как как его(Темп-1м) использовать как кнопку «Стоп»…

Евгений, если используете РТИ, то там есть кнопка «Стоп» — ее и используйте.

Мне нужно,чтобы таймер Темп-1М отключал,после отчета времени…

Спасибо за ликбез. Информативно, наглядно, доступно.

25.06.2013 в 19:45

… Для защиты двигателя от короткого замыкания в силовую цепь перед магнитным пускателем устанавливаются автоматические выключатели или предохранители-предохранители мне кажется не желательно ставить.

А с другими тепло реле уже есть статьи или нет ?

Пока нет, а что интересует какой то конкретный тип?

Да как гляну какой напишу

обьясните подрбнее про автоматический и ручной взвод?

расскажите как правильно выбрать тепловое реле, а также как его настроить и проверить на стенде.

Дмитрий, ждите новых статей — будет время напишу об этом.

желательно со схемой подключения.

Здравствуйте, Дим. Я учусь на 4 курсе ИГЭУ по специальности «Электроснабжение». Сейчас мы изучаем ЭА. Чем определяется граница подвижной части биметаллической пластины теплового реле визуально? По фотографии видно , что оба слоя биметаллической пластины соединены между собой, причём подвижная часть через намотку ведёт к одному выводу, а неподвижная -к другому. Как я поняла подвижная часть является термоактивным слоем биметаллической пластины, а неподвижная- термопассивным. При нагревании термоактивный слой изгибается в сторону термопассивного. Поэтому непонятно, через какой вывод, подвижный или неподвижный,либо обоих одновременно, осуществляется передача сигнала к контакту теплового реле о размыкании?

Я приняла Дмитрия за Админа, судя по адресу почтового ящика, с которого пришло письмо об авторизации. Извините, Админ. Поэтому обращаюсь к Админу с тем же вопросом.

Лиза, добрый вечер. Я и есть создатель этого сайта, я и есть его администратор. Зовут меня Дмитрий. Подвижная часть биметаллических пластин (на рисунке показана эта часть) при отгибании в сторону действует на спусковой механизм, который в свою очередь приводит в действие рычаг отключения.

Здравствуйте, спасибо за информативность.

Хотел спросить другое, всем известно, что тепловое реле для защиты двигателей. А зачем их используют для защиты цепи освещения? Это вроде активная нагрузка, чему там заклинивать? Но все производители Ящиков управления освещением ЯУО изготавливают их с тепловыми реле…

Не сталкивались? Заранее спасибо.

Если не сложно сделайте пожалуйста статью про Реле тепловое серии РТТ 211

он у меня стоит на реверсе 1 двигателя и бывает выключается непонятно ис за чего хотя перегрузки он не испытывает да и фаза не пропадает

Дмитрий здравствуйте! Расскажите пожалуйста,а лучше покажите схему подключения контактора ABB ebs 20-11 в однофазную цепь(пусть это будет квартира или дом). Для чего он служит и его применение. Буду Вам признателен,заранее спасибо.

Андрей, для начала почитайте на сайте раздел «Реле, контакторы, датчики». Смысл подключения контактора АВВ аналогичен: если вкратце, то А1 и А2 — это катушка, а 1-2 и 3-4 — это его силовые контакты.

Спосибо.Это отличная статья

Отличный сайт, можно прям издавать книгу. Вот бы ещё написать инструкцию к паспортам для ремонта станков с ЧПУ.

здравствуйте! Мне понравился этот сайт подробным описанием и не маловажным картинками. Я работаю на заводе по перерабатыванию камня в щебень электриком, месяцев шесть, и я если често, в первые сталкиваюсь с оборудованием, ну вроде потихонечку въезал.Есть конечно некоторые непрнятные нужные для работы электроустанрвки в схемах управления, и вот настало то время когда нужно посоветоваться, а точнее узнать, как настроить тепловое реле, а их кажется, пока не считал около тринадцати, и это ведь на каждый двигатель по одному, и не дай бог он будет не правильно работать, тогда двигателю кирдык.И такой вопрос, если т.р. как лр2 д 1314 с отсечкой от 7 до 10 , так нужно понимать, что пластины эти, биметаллические, пропускают уже свои стандартные, номинальный ток 10а. это с расчетом в полтора раза больше при запуске двигателя, и получается, что отсечку я ведь должен повысить на 2 или 3а, так как я думаю, ему, двигателю, будет достаточно, ведь мы берем пусковую нагрузку, начальную, а это тоже много кажется для обмотки статора.А дело этого вопроса вот в чем, вообще, все установки, настройки выполнял какрй- то китаец, а потом он естественно свалил, наверное обратно на родину .И тут менялись не чуть-ли через каждые три месяца электрики. А я решил все это привести в порядок. Кабеля, клемные коробки, пускатели, тепловые реле, реле времени, и т.д.Спасибо.

Марат, Вы немного неправильно трактуете принцип работы теплового реле. Оно защищает цепь только от перегрузки или обрыва фаз. От короткого замыкания в цепи защищает автоматический выключатель, который устанавливается в цепь последовательно с тепловым реле.

Теперь по настройке. Если рассказать совсем вкратце, то регулятор выставляйте 1,25 от номинального тока двигателя. При этом учитывайте режим работы двигателя — недогружен или слегка перегружен. В идеале, для расчета возьмите ток, измеренный по факту. Предположим, что рабочий (номинальный) ток двигателя составляет 7 (А), значит регулятор устанавливайте на 8,75 (А).

Все понятно с тем, как тепловое реле защищает цепь от перегрузки.

Но каким образом ТР выполняет фунуцию реле контроля фаз?

Ведь биметаллические пластины не будет изгибпаться если, к примеру, по двум из трех фаз течет ток номинальный или ниже, а третья фаза вообще оборвана.

А подскажите пожалуйста, куда конкретно подключать провода к питанию магнитного пускателя А1, А2. если можно нарисуйте?

спасибо уже разобрался.

скажите лучше если на двигателе указано I = 8А I lim 8,9A на сколько ампер настраивать Тепловое реле?

Замечательно доходчиво всё расписано!

Думаю, можно добавить упоминание о том, что такие тепловые реле можно устанавливать отдельно от пускателя на дин-рейку с помощью специального адаптера(случается, когда один пускатель на ряд присоединений).

В случае щебневого завода — подозреваю, что там могут быть особые условия работы двигателей. Поэтому стандартные рекомендации вряд ли подойдут. Хотя, на особо ответственных установках там уже должны быть частотники…

Добрый вечер, Дмитрий.

Подскажите, пожалуйста. Есть тепловое реле. ТРН-25.

Под винтами зажимов двух крайних приходящих от пускателя фаз (т.е фаз, которые проходят через это тепловое реле) стоят цифры 12,5. Правильно ли я понимаю, что ток уставки этого реле находится в пределах от 0 до 12,5 (А). И еще не совсем понятно, как эта уставка регулируется. Шкала в виде полукруга. На месте «9-ти часов» стоит «-» . Дальше идут четыре деления по кругу вверх без каких-либо цифр, в точке «12 часов» стоит «0″. Дальше четыре деления по кругу вниз, тоже без цифр, и на месте «3 часа» – стоит «+». И колесико с риской и выемкой под отвертку для изменения уставки от «-» через «0″ и до «+».

К моему последнему вопросу. Вам, Дмитрий, конечно же, достаточно одного названия (ТРН-25), чтобы было понятно,как выглядит шкала регулировки. Для читателей же, которым мое описание этой шкалы показалось непонятным, добавлю, что такой тип реле можно увидеть в статье — «Схема реверса асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»

Сергей, это у Вас тепловое реле ТРН-25 с номинальным током теплового элемента 12,5 (А), его еще называют номинальным током несрабатывания реле. С помощью регулятора можно изменять уставку реле от -25% до +25% от величины номинального тока. Каждое деление на шкале соответствует 5%. В положении «0″ — уставка равна номинальному току 12,5 (А). Если повернуть регулятор в сторону положения «+», то номинальный ток теплового элемента увеличивается, а если в сторону «-», то уменьшается.

На почту приходит множество писем с подобными вопросами — может статью написать о ТРН?

Дмитрий, спасибо большое за быстрый ответ.

Т.е получается в данном случае диапазон регулировки — от 9,4 до 15.6 (А). Правильно?

Но вот не совсем понятно, почему значение 12,5называют , как вы сказали, «номинальным током несрабатывания реле»? Ведь оно же входит в этот диапазон токов уставки (является средним значением этого диапазона), а, стало быть, реле должно сработать и в том случае, если уставка выставлена на значении «0″, т.е. — 12,5 А. Или я что-то не правильно понял?

Если указанный мной диапазон верен, получается данный тип реле, точнее его номинал в моем случае выбран неправильно, поскольку измеренный ток на фазах: 6,4 ; 6,5 и 6,2, и уставка должна быть 6,4*1,25=8 (А). Т.е нижний предел этого реле выше требуемого значения уставки. Все правильно, Дмитрий?

И еще хотелось узнать. Сколько времени проходит с момента достижения тока нагрузки установленного значения уставки до срабатывания реле. Оно стандартно или колеблется в зависимости от типа реле.

А по поводу «на почту приходит множество писем с подобными вопросами – может статью написать о ТРН?».

Признаюсь, изучая материалы Вашего сайта или, время от времени сталкиваясь с чем-то непонятным на работе, действительно трудно удержаться от соблазна попросить Вас раскрыть тот или иной вопрос. Ведь поистине, как периодически замечают посетители и постоянно отмечаю я сам, у Вас это получается удивительно хорошо: в каждой статье чувствуется стремление написать ее максимально понятно, наглядно и всесторонне, написать так, чтобы после прочтения у читателей возникало как можно меньше вопросов. Сама подача материала какая-то доброжелательная! При всем обилии информации в сети, ваш сайт в этом отношении — редчайший случай, а может в своей области и единственный. Вот бы так учебные пособия писались! Учиться было бы одно удовольствие . Я уже не говорю про выдержку и спокойствие, с которыми Вы отвечаете на порой достаточно бестактные, а иногда и просто злобные комментарии… Так вот, увидеть новые статьи на определенные важные, наверное не только для меня, темы, конечно, хотелось бы, но предлагать это Вам не решаюсь, понимая, как много времени уходит уже только на написание запланированных статей, на то, чтобы ответить на постоянно растущее количество вопросов читателей. А уж если при этом писать еще и статьи «по пожеланию», наверное, нужно вообще забросить работу, личную жизнь и заниматься только этим сайтом ))) Хотя, с другой стороны, каждая новая статья «снимает» многие вопросы, которые «сквозят» в разных статьях и разделах, и, соответственно, избавляет от необходимости на них отвечать, ограничиваясь только ссылками на них. Например, периодически встречается непонимание (в том числе и у меня до определенного времени), когда речь заходит о трехфазной сети, но с линейным и фазным напряжением не 380 и 220 В соответственно (как это многим привычно и кажется единственно возможным), а 220 и 127 В или 660 и 380В соответственно. Вопросы связанные с занулением, перекосе фаз и т.д.

Простите, что получилось так многословно. В очередной раз говорю Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что уже сделали, написали, рассказали. За Ваши ответы. За то, чему уже научили.

Всего доброго, Сергей

Очень понравилась Ваша статья – профессионально, доходчиво и полно.Обращаюсь к Вам за помощью и за консультацией. Самостоятельно подключал реле «kasan» LR2 D1307 для защиты однофазного эл.двигателя гидронасоса, рабочий ток двигателя 2,2А, условия работы легкие, ноль пустил через 1 слева клеммы, фазу к 2 вводу, со 2 клеммы на нормально замкнутый контакт, с него на 3 ввод и к нему фазный прод к насосу

Сделал фотографию но не знаю как её разместить в комменте

Собрал испытательную схему для подключения и защиты эл.двигателя гидронасоса с рабочим током 2,2 А(условия работы лёгкие). Проверял на эл.гриле W 800 ватт, рабочий ток 3,6-3,7А (токовые клещи). Установил ток отключения 2,5А , отключалось через 3 -4 минуты, что вполне устраивало. Но и при автомате и при ручном управлении нормально замкнутыми контактами происходило их замыкание после остывания реле(синий переключатель-кнопка в верхнем правом углу реле). Нормально замкнутым контактом я разрывал цепь питания, т.к. в схеме включения насоса (однофазного) есть только УЗО RCBO RB0603 B6 и выключатель BA47-29M C4, и реле времени которое включало и выключало насос.

Или синяя кнопка не работает или такая конструкция этого реле и необходимо ставить однофазный контактор. Или я что-то напутал. Подскажите, пожалуйста стоит ли разбирать реле чтобы кнопка заработала, или таки ставить контактор. С уважением Владимир Семёнович Глущевский.

«Если какие то моменты не ясны, то задавайте вопросы на сайте или лично мне на почту — буду рад помочь.» Не сочтите за труд, ответ те мне пожалуйста, чтобы я смог отправить Вам письмо с фотографией схемы которую я собрал.

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

ABB GEMINI: Маньяческие шкафы на столб для улицы! на: Лаборатория Электрошамана

Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без. Консультирую и обследую ремонты или другие объекты. УРА! Данный ...

Как правильно рассчитать сечения кабеля и определить мощность тока потребления по таблицам

Расчет сечения проводов и кабелей по потребляемой мощности, таблицы В современном технологическом мире электричество практически стало на один уровень по ...

Организационные мероприятия — Правила безопасной эксплуатации электроустановок

Организационные мероприятия — Правила безопасной эксплуатации электроустановок Раздел 5, Глава 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. РАБОТНИКИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ, ИХ ...

Как подключить однофазный электродвигатель на 220 Вольт — схемы, инструкции

В прошлой статье Я рассказывал как подключить и запустить двигатель на 380 Вольт в однофазной электросети 220 В. Сейчас Я ...

Соединение проводов в распределительной коробке: видео, схемы, фото

Соединение электрических проводов — 8 лучших способов На сегодняшний день существует множество способов соединения проводов в распределительной коробке. Вот от ...

Марка кабелей и проводов, Заметки электрика

Доброго времени суток, уважаемые гости сайта «Заметки электрика». В сегодняшней статье я расскажу Вам как правильно выбрать марку кабелей и ...

Указатели напряжения выше 1000 В — Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках

Указатели напряжения выше 1000 В — Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках Указатели напряжения выше 1000 В применяются в ...

Реле и транзисторы: как они работают в качестве электронных переключателей, hardware, adminstuff

Меня часто спрашивают, как управлять с помощью микроконтроллера мощными потребителями тока — лампами, питающимися от сети 220 В, мощными тенами. ...

Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме Квартирный или домовой щит, для человека далёкого от электрики, это ...

Принцип работы магнитного пускателя и его техничекие характеристики

Освещение в доме мы включаем обыкновенным выключателем, при этом через него проходит ток небольшой величины. Для включения мощных нагрузок однофазных ...

Причины нарушения учета электроэнергии и неисправности индукционных счетчиков

Причины нарушения учета электроэнергии и неисправности индукционных счетчиков Нарушения учета могут быть вызваны следующими причинами: несоблюдение нормальных условий работы счетчика; ...

Принцип работы УЗО, Заметки электрика

Дорогие гости, рад Вас приветствовать на страницах сайта «Заметки электрика». Сегодня разберем с Вами интересную статью на тему принцип работы ...

Применение первичных средств пожаротушения на энергообъектах — Тушение пожаров в электроустановках

Применение первичных средств пожаротушения на энергообъектах — Тушение пожаров в электроустановках 9. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ, ИХ КРАТКАЯ ...

Воздействия электрического тока на человека — Опасные факторы производственной среды

Опасные факторы производственной среды. Профилактика травматизма Воздействия электрического тока на человека по характеру и по его видам чрезвычайно разнообразны. Они ...

Коробка испытательная переходная (КИП), Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». Во многих своих статьях, особенно про подключение счетчиков через трансформаторы тока, я ...

Устройство, схема и подключение диммера для ламп накаливания — блог

Так выглядит диммер для ламп накаливания В этой статье рассмотрим устройство, которое продается в магазинах электротоваров, как регулятор яркости ламп ...

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика