Главная » Лестницы » Испытание пожарных лестниц своими руками: порядок и сроки проверки, протокол и опыты (фото и видео)

Испытание пожарных лестниц своими руками: порядок и сроки проверки, протокол и опыты (фото и видео)

Испытание пожарных лестниц: требования к соблюдению периодичности проведения испытаний

Для обеспечения пожарной безопасности промышленных строений и жилых зданий, они обязательно должны быть оборудованы специальными конструкциями, которые обязаны содержаться в исправном состоянии. Именно с этой целью проводятся регулярные осмотры, проверки и испытания пожарных лестниц и ограждений крыш.

Испытание пожарных лестниц своими руками: порядок и сроки проверки, протокол и опыты (фото и видео)

На фото – вертикальная пожарная лестница.

Следует отметить, что хоть их прямое назначение и использование – это противопожарная защита, но часто они служат и для выполнения различных технологических работ, связанных с обслуживанием строения.

Испытание пожарных лестниц своими руками: порядок и сроки проверки, протокол и опыты (фото и видео)

На фото – маршевая пожарная лестница.

Главной особенностью и требованием к стационарным конструкциям является их наружное размещение. Пожарная лестница также может быть расположена на балконе.

Любой строительный объект от десяти метров и выше должен иметь одно из двух:

  • вертикальную лестницу;
  • маршевую лестницу (с допустимым, не более 6/1, уклоном).

Маршевые лестницы могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми и многомаршевыми.

Вариант устройства данных элементов определяется конструктивными особенностями здания:

  • вертикальные лестницы используются при высоте подъёма, находящейся в пределах 10-20 метров, или для зданий с разноуровневой кровлей;
  • при высоте строения выше 20 метров устраиваются маршевые пролёты с обязательными площадками между маршами.

Количество пожарных выходов зависит от размеров здания и его особенностей: если имеется чердачный этаж – один выход на 100 м², без него – 1 выход на 1000 м².

Требования к соблюдению периодичности проведения испытаний

Испытание пожарных лестниц своими руками: порядок и сроки проверки, протокол и опыты (фото и видео)

Пожарная лестница на балконе. Решение проблемы

При сдаче строительного объекта в эксплуатацию, а затем регулярно, не реже чем один раз в пять лет, обязательно согласно ГОСТ Р 53254-2009 должно выполняться испытание пожарной лестницы, а ежегодно – осмотр целостности конструкции, выявление трещин и повреждения антикоррозийного покрытия.

В случае обнаружения каких-либо повреждений, дефектов или разрушений элементов, их исправляют, а затем проводят обязательные внеплановые проверки на прочность. Тогда пятилетняя обязательная периодичность испытания пожарных лестниц будет отсчитываться от нового срока.

Испытание противопожарных лестниц должно показать, что конструкция способна выдержать в случае необходимости или ЧП вес пожарного расчёта. Также существуют требования и к материалам, используемым для их устройства и изготовления – они обязательно должны относиться к категории негорючих материалов. Также требуется соблюдение требования по их расположению на строении – не ближе одного метра от окон.

Особенности исследования ограждений крыши и требования к ним

Испытание пожарных лестниц своими руками: порядок и сроки проверки, протокол и опыты (фото и видео)

На фото – ручная пожарная лестница.

Строительные объекты с уклоном крыши должны проходить испытание ограждений и пожарных лестниц, устройство которых также должно проводиться по существующим нормам.

Ограждение может представлять собой любую конструкцию, соответствующую пожарным нормативам. Например, даже для плоской крыши загородного дома может быть сооружен парапет, представляющий архитектурный элемент, но не являющийся противопожарным.

В случае устройства кровли с уклоном начинают действовать правила и требования к ограждениям согласно СНиП 21-01-97 п. 8.11 и ГОСТу 25772-83, то есть они обязательны для:

  • строений высотой не более 10 метров и с уклоном крыши до 12;
  • для объектов с высотой от 7 метров, но с уклоном кровельной конструкции более 12.

Следует учитывать, что требования данного норматива актуальны для:

  • плоских крыш, если они являются эксплуатируемыми;
  • лоджий;
  • балконов;
  • наружных конструкций (маршей, площадок);
  • галерей.

По нормативным требованиям высота ограждения или парапета в качестве ограждения должна быть не ниже 1 м20 см для эксплуатируемых кровель и не менее 0,6 м для неэксплуатируемых. Допускается увеличение высоты парапета до требуемой установкой дополнительного ограждения.

Ручные пожарные лестницы: их разновидности и особенности проведения испытаний

Испытание пожарных лестниц своими руками: порядок и сроки проверки, протокол и опыты (фото и видео)

На фото – разновидности пожарных лестниц.

Кроме наружных стационарных существуют и широко используются ручные лестницы, которые бывают нескольких видов:

  • складные или лестницы-палки;
  • автомобильные выдвижные трехколенные лестницы;
  • подвесные или штурмовки.

Между собой виды ручных пожарных лестниц отличаются главным образом высотой. Для трехколенной это 10 метров, а для складной лестницы-палки всего 3 метра.

Требования к периодичности исследования ручных противопожарных лестниц

Основной порядок и сроки испытания ручных пожарных лестниц подчиняется следующим требованиям:

  • обязательно – ежегодно;
  • после любого вида ремонта;
  • в случае участия в любых соревнованиях или тестовых мероприятиях, на них обязательно должны иметься акты;
  • категорически запрещается использование неисправных или имеющих повреждения.

Испытание пожарных лестниц своими руками: порядок и сроки проверки, протокол и опыты (фото и видео)

Трехколенная лестница – особенности конструкции

Проводятся испытание ручных пожарных лестниц согласно нижеизложенным правилам:

  1. Для выдвижных конструкций:
  • установить на твёрдое основание или грунт;
  • выдвинуть на полную высоту, прислонив под углом в 75º к горизонтальной плоскости;
  • обязательно соблюдать условие – не менее 2,8 м от стены до башмаков конструкции;
  • каждое колено нагружается стокилограммовым грузом на 2 минуты;
  • веревка должна быть без деформации после натяжения от нагрузки в 200 кг;
  • обязательно проводится осмотр конструкции на предмет различных повреждений, а колена при этом, должны складываться легко, без заедания.
  1. Для подвесных штурмовок:
  • подвесить за крюк;
  • каждая тетива на уровне второй ступени нагружается по 80 кг на 2 минуты (всего 160 кг);
  • после нагрузки – осмотр на выявление трещин и дефектов, а также остаточной деформации крюка.
  1. Для складных экземпляров методика испытания пожарных лестниц (лестниц-палок) следующая:
  • установить на твёрдую опору, можно на грунт;
  • прислонить к стене под углом в 75º к горизонтальной поверхности;
  • середину нагрузить весом 120 кг на 2 минуты;
  • после контрольной нагрузки не должно быть выявлено никаких повреждений или дефектов, складываться лестница должна плотно и без особых усилий.

Внимание! В качестве измерительного прибора во время тестирования чаще всего используется динамометр.

Тестирование стационарных наружных противопожарных лестничных и ограждающих элементов проводится специалистами.

Проводятся испытания пожарной лестницы с соблюдением определённых условий, техники безопасности и с точным следованием нормативной базе. Перед началом проверки следует оградить и обозначить место работ предупреждающими знаками.

Время проведения тестирования – только светлое время суток, в безветренную погоду, максимальная скорость ветра до 10 м/с и температуре воздуха от +5°С и выше. Организации, осуществляющие исследования, должны иметь необходимое и в исправном состоянии оборудование для испытания пожарных лестниц и специальную технику.

Основные требования, предъявляемые во время испытаний

Испытание пожарных лестниц своими руками: порядок и сроки проверки, протокол и опыты (фото и видео)

Фото – испытания пожарной лестницы.

Начало испытаний – контроль размеров и качества материалов и внешнего покрытия или окраски.

Для этого используются измерительные приборы, такие как штангенциркуль, рулетка и линейка металлическая или дальномер лазерный.

  1. Проводится визуальный внешний осмотр качества швов, соединений. Допустимые отклонения сверяются по ГОСТ-25772.
  2. Проверяется качество окраски и грунтования конструкций, они, согласно нормативам (ГОСТ-5264, ГОСТ-53254-2009, ГОСТ-9.302 и ГОСТ-9.032), должны относиться к V классу.
  3. Также внимательно осматривается поверхность на наличие трещин или иных повреждений.

Ступеням отводится отдельный контроль – они должны выдерживать вертикально направленную нагрузку в 180 кг, которая располагается посередине ступени на 2 минуты. По требованиям норматива, проверке подвергается каждая пятая ступень.

Наличие каких-либо дефектов или проблем с нагрузкой обязательно заноситься в отчетный документ – протокол испытания пожарных лестниц образец которого имеется в НПБ 245-2001 (Приложение №2).

Особенности испытания элементов стационарных пожарных конструкций

Испытание пожарных лестниц своими руками: порядок и сроки проверки, протокол и опыты (фото и видео)

Фото ограждения на эксплуатируемой крыше.

Испытания стационарных конструкций имеет некоторые особенности. Например, для вертикальной проверяется прочность крепления балки к стене вертикально направленной вниз нагрузкой, величина которой рассчитывается специалистами для конкретной конструкции индивидуально. После тестов следов нарушения целостности или остаточной деформации для получения решения о дальнейшей эксплуатации, не должно быть выявлено.

Лестничный марш тестируется на прочность также вертикально направленной вниз нагрузкой, расположенной на середине ступени. Отдельно проверяются на прочность маршевые площадки, ограждения вертикальных лестниц, маршей и кровель.

Таким образом, инструкция предписывает исследования следующих элементов лестничных конструкций на прочность:

  • балок лестниц;
  • площадок маршей;
  • ступеней;
  • ограждений лестниц и кровельной конструкции.

Испытание пожарных лестниц своими руками: порядок и сроки проверки, протокол и опыты (фото и видео)

На фото – протокол испытаний пожарной лестницы и ограждений.

Еи в результате выявлены какие-либо недочеты или несоответствия, а также в результате тестирования обнаружены остаточные деформации – считается, что конструкция не прошла тестирование, и её эксплуатация не представляется возможной.

Заключая договор на проведение испытаний, специалисты организации выезжают на объект для первичного визуального осмотра, и составляется техническое задание на предстоящие работы. По результатам заказчику предоставляется смета, где должна быть указана цена на каждый вид исследований.

По окончании работ предоставляется вся необходимая документация. Следует отметить, что взаимодействие заказчика с исполнителем регулируется окдп испытания пожарных лестниц, согласно которому и определяются виды работ, качество их проведения.

Конструкции, которые успешно прошли все тесты, снабжаются специальными табличками или бирками с соответствующей информацией с указанием даты, характера исследований. Особых требований к оформлению табличек нет, они определяются организацией самостоятельно, в зависимости от климатических условий.

Внимание! Вся информация об объектах и конструкциях, не прошедших контроль, кроме занесения в Протокол, доводится до сведения пожарных служб, в ведении которой находится данный объект.

Порядок проведения исследований пожарных лестниц и других объектов можно увидеть в видео в этой статье. Если стоит вопрос об испытаниях на частном жилом объекте, например, для загородного дома или коттеджа, у хозяина, естественно, возникает вопрос о том, кто может провести данные работы. К радости владельца можно все сделать своими руками, но с соблюдением требований НПБ 245-2001.

На проведение испытаний не требуется специальная лицензия на выполнение таких работ и исследований. Но если возникают затруднения, то за помощью можно обратиться в любую фирму или лабораторию, имеющую оборудования и специалистов, подготовленных для выполнения этих работ.

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Испытания пожарных (эвакуационных) лестниц — ВИВА01 — обеспечение комплексной безопасностью в Новосибирске

Действующие Правила пожарной безопасности предписывают регулярно проводить испытание пожарных лестниц. Существует специальный регламент, устанавливающий сроки и методы проверки таких конструкций. ...

Как сделать винтовую лестницу своими руками, Советы Хозяевам — советы строителям, мастерам, хозяевам

И з всех видов лестниц, винтовая лестница – наиболее стильная и, выполняя свои функциональные задачи, она, вдобавок, служит отличным украшением ...

Лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90, Строительный портал

Деревянная лестница является отличным украшением загородного дома. Для рационального использования пространства часто устанавливают Г-образную лестничную конструкцию с забежными ступенями или ...

Лестницы в частном доме — устройство и проблемы, Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера К сожалению, многие застройщики задумываются о возведении лестницы лишь в ...

Деревянная винтовая лестница своими руками на второй этаж, фото образцов в интерьере

Как своими руками сделать винтовую лестницу на второй этаж Многие жители шумных городов, имея возможность перебраться на выходные дни и ...

Лестница из металла своими руками: как сварить лестницу

Из этой статьи вы узнаете, что металлическая лестница своими руками – плевое дело! Для того, конечно, кто хоть раз держал ...

Изготовление крыльца из металла для частного дома: материалы, расчет размеров и монтаж в доме, фото

Крыльцо из металла в частном доме — изготовление, фото вариантов Ни один современный дом нельзя представить без крыльца. Благодаря ему ...

Бетонная лестница отделка своими руками

Как правильно сделать бетонную лестницу под отделку деревом? Правильно сделанные проект бетонной лестницы поможет избежать грубых ошибок и повысит безопасность. ...

Красивые лестницы внутри дома

Красивые лестницы внутри дома. Какими могут быть лестницы в доме, варианты Любимый и уютный дом является тем самым местом, где ...

Пожарная лестница наружная требования снип ппб: чертеж гост, стационарные металлические, акт визуального осмотра, размещение и ремонт, эвакуационные

Эвакуационная пожарная лестница наружная требования СНиП ППБ и ГОСТ к монтажу и проверке Эвакуационная пожарная лестница в обязательном порядке должна ...

Банки, кредиты и займы

СНиПы и ГОСТы на деревянные, металлические, железобетонные, пожарные и другие лестницы в частных жилых домах и общественных зданиях, плюс фото и видео

Основные СНиПы и ГОСТы на лестницы в жилых и общественных зданиях Где бы ни располагалась лестница, к какому бы типу ...

Лестница на мансарду: разновидности и их особенности, Строй Советы

Лестница на мансарду: виды, материалы, принцип изготовления Читайте в этой публикации: Лестница в доме – это практически всегда центральный элемент ...

Лестница-трансформер Алюмет 4х4: алюминиевые 4х6, Т 444 и 433 4х3, отзывы о 455 4х5 шарнирной

Удобные лестницы-трансформер Алюмет 4х4 и другие модели Используя универсальную лестницу-трансформер Алюмет, можно существенно ускорить выполнение ремонтных работ Лестница Alumet выполнена ...

Обзор программ для проектирования лестниц, которые можно скачать бесплатно

При возведении любого строения очень важным этапом является проектирование всех элементов будущего здания, от фундамента до крыши. При строительстве дома ...

Лестницы на второй этаж в частном доме: фото и размеры ступеней, ширина и проектирование окна, дизайн оптимальный

Удобные лестницы на второй этаж в частном доме: 4 совета по выбору Лестница может быть не только практичной, но и ...

Лестница стремянка своими руками из дерева: виды и способы изготовления, Lestnici, Яндекс Дзен

Лестница стремянка своими руками из дерева: виды и способы изготовления Стремянка – это очень полезное приспособление для хозяйственных нужд. Без ...

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика